土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
变压器
\
变压器电压组合如何选择?
变压器电压组合如何选择?
这是车间变电所,原来我的变压器型号是这样写的:SCB10-1250/10,1250kVA,Dyn11,10±2×2.5%/0.4kV Uk=6%
意见要我改成10.5/0.4
我就搞不清楚了,变压器的电压比和分接头到底该如何选择呢?
发布于
2011-05-22 13:16:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
killazy
有可能就是你说的这种情况,下次有机会我再问问看。
2011-05-25 13:57:25
来自 PC
评论
举报
embee
常规你标10/0.4就可以了,只是有些地区10KV系统电压一直偏高的,供电局审图时就要求你直接写成10.5,这种情况我们在苏州新区就很常见。
2011-05-24 11:35:24
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
killazy
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
52
回复
256
粉丝
11
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.14 万条内容 · 400 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )