变压器电压组合如何选择?
变压器电压组合如何选择?
这是车间变电所,原来我的变压器型号是这样写的:SCB10-1250/10,1250kVA,Dyn11,10±2×2.5%/0.4kV Uk=6%
意见要我改成10.5/0.4
我就搞不清楚了,变压器的电压比和分接头到底该如何选择呢?
发布于
2011-05-22 13:16:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
killazy
有可能就是你说的这种情况,下次有机会我再问问看。
2011-05-25 13:57:25
来自 PC
评论
举报
embee
常规你标10/0.4就可以了,只是有些地区10KV系统电压一直偏高的,供电局审图时就要求你直接写成10.5,这种情况我们在苏州新区就很常见。