土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于屋顶避雷带采用明敷还是暗敷的问题

关于屋顶避雷带采用明敷还是暗敷的问题

发布于:2011-05-22 10:55:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请问大家在实际工程当中,屋顶避雷带是采用明敷还是暗敷呢?

全部回复(72 )

只看楼主 我来说两句
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    《建筑物防雷设计规范》GB50057中3.4.3条:
    建筑物宜利用钢筋混凝土屋面板、梁、柱和基础钢筋作为接闪器、引下线和接地装置........。99D501-12-09也有暗敷的做法。
    不过在工程中不是特殊条件。要求;一般很少见到。
    该规范条文说明第3.3.5条:
    .“...............利用屋面钢筋作接闪器,其前提是允许屋顶遭雷击时混凝土会有一些碎片脱开以及一小块防水、保温层遭破坏。但这对结构无损害,发现时加以修补就可以了。屋顶的防水本来正常使用一段时期后就要修补或翻修。”
    2011-05-23 04:50:23

    回复 举报
    赞同1
  • mb2262654
    mb2262654 板凳
    明敷设把 暗敷设容易对建筑有损伤
    2013-12-20 14:24:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁能介绍一下整个防雷系统!

像其中的均压环、圈梁与柱筋焊接、接地跨接线等等!

回帖成功