土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 2009 4.3.12

2009 4.3.12

发布于:2011-05-21 22:27:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建筑给排水设计规范 2009版4.3.12.4.2怎么理解?如果排出管1.5m距离之内有水平弯管时,一层需单独排除吗?正好有个工程排水立管因遇管道井,不能直接排至检查井,需水平(水平管段小于1.5m)绕过管道井在排至室外检查井,这种情况底层需单排吗?急!请高手指教!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lkh_2001_12
    lkh_2001_12 沙发
    谢谢大家!我纠结的就是这点,看前面似乎是排出管1.5m内有拐弯底层需单排,看条文说明应该是1.5m之内有支管接入底层需单排。
    2011-05-22 22:48:22

    回复 举报
    赞同0
  • tjad_33mdf
    tjad_33mdf 板凳
    规范的意思是,立管的排出管上如果要接横支管,接横支管的那个点必须离开立管1.5米.因为水流从立管到横管流态会变化,管道内压力也会变化,如果接进来的横支管离开立管太近,会导致横支管上卫生器具的水封破坏
    2011-05-22 10:39:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多