土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 五星级酒店公共走道照明配电的问题

五星级酒店公共走道照明配电的问题

发布于:2011-05-21 20:21:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
按规范5星级酒店的走道照明负荷等级为1级。

目前我的做法是大楼的1层设双电源箱,以上每层设1个分配电箱供走道普通照明电源使用,电源由这个双电源箱引来,以此满足1类负荷的要求。但感觉这样做对于每栋楼都不是很大(小于3000平米)稍显得浪费。请教下各位同仁,有什么更好的做法,十分感谢

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 开心老爸
    开心老爸 沙发
    ljn112233 发表于 2013-11-5 12:03 哪个规范说应急箱子不能几层设一个?《民用建筑电气设计规范》JGJ6-2008
    2013-11-06 09:17:06

    回复 举报
    赞同0
  • ljn112233
    ljn112233 板凳
    开心老爸 发表于 2013-11-5 10:50 公共照明可以几个楼层设一个配电箱,但应急照明不行哪个规范说应急箱子不能几层设一个?
    2013-11-05 12:03:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

RCD跟ELCB有何区别?

近来学习,偶尔看到ELCB--漏电断路器、RCD--剩余电流动作保护器。不知道这两者有何区别?虽然这好像是常用的东西,但我想大家未必都很明白,所以,发个话题,抛砖引玉,让大家都学习下。

回帖成功

经验值 +10