土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 煤矿供电方案

煤矿供电方案

发布于:2011-05-21 19:33:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
问题1:变压器7台。分别是315KVA/0.4KV2台,
200KVA/0.4KV 2台
160KVA/0.4KV 1台
400KVA/0.4KV 2台
发电机1台
高压10KV分两路供电。
分别是400KVA两台并列运行。地面上。中性点接地。

315KVA2台与160KVA1台并列运行。供井下与地面上。
200KVA2台并列运行。供井下,中性点不接地
以上供电方式有没问题。
2:当两路市电都没电时发电供电时必须供起400KVA与200KVA两组。但是两组之间有一组因中性点接地,可能会导致井下送不起电。要怎么处理才好。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • gzglysc
    gzglysc 沙发
    不太明白,希望有高人指点
    2011-05-22 08:39:22

    回复 举报
    赞同0
  • 遵义
    遵义 板凳
    发电机+升压变+高压进线柜
    2011-05-22 00:46:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.97 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【新人求教】麻烦大家帮我解释一下这个图纸的意思

这个图是LK-VLBS负荷开关的资料上给的一个反时限保护原理图我不太看得懂是什么意思……有劳各位前辈指点下本人还是学生 专业主要学的是电力系统优化 无功补偿 潮流计算这一类的对于成套技术很陌生 很多东西都不会 真心前来求教 如果问题太白痴勿怪……另外,再问一下,这个图中是否已经包含负荷开关的电操作控制回路了?

回帖成功

经验值 +10