发布于:2011-05-21 17:44:21
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
一、工程概况
现在设计一座学校,8座楼,都是4~5层教学楼、办公楼、实验楼;查规范(民规13.1.3除外),不需要做火灾自动报警系统,无防排烟系统;只是有一栋教学楼体积超过1万立,水专业要做消火栓系统,在校区设消防泵房及消防水池。
二、问题
对于这种电气本可不做火灾自动报警系统的,而水设消防泵房的,消防控制室你做还是不做?
三、个人分析
我的分析如下:
1、GB50016-2006 11.4.3 设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防排烟设施的建筑,应设置消防控制室。
个人理解:此规范不需要设消防控制室。
2、GB50116-98 6.3.2 消防控制设备(条文说明,在消防控制室内……)对室内消火栓系统应有下列控制、显示功能:控制消防水泵的启、停;显示消防水泵的工作、故障状态;显示启泵按钮的位置。
6.3.1 消防控制室的控制设备应有下列控制及显示功能:控制消防设备的启停,并应显示其工作状态;消防水泵、防烟和排烟风机的启停,除自动控制外,还应能手动直接控制。
民规2008 13.11.1 仅有火灾自动报警系统且无消防联动控制功能时,可设消防值班室。
13.11.2 设有火灾自动报警和消防联动控制系统的建筑物,应设消防控制室;
13.11.7 消防控制室应具有接受火灾报警、发出火灾信号和安全疏散指令、控制各种消防联动控制设备及显示电源运行情况的功能。
个人理解:GB50116-98这两个条文是否可以这样理解,如果设消防控制室,那么就应该事先对消防水泵等设备的控制、监测等;如果不设消防控制室,那么就不需要对消防水泵等设备控制、监测。但也可以反过来理解,该规范既然已经要求消防控制室对消防水泵进行控制、监测,也就是说只要设消防水泵,相应就要设消防控制室,否则控制、监测等功能不能圆满实现。
3、04X501 P54消火栓灭火系统控制接口示意图,手动按下消火栓按钮——火灾报警控制器接受报警信号——确认火灾发生位置/模块自动控制启泵/消防控制台手动启泵……。
个人理解:按照本图集,需要设消防控制室。
四、结论
结论,安全第一,功能完善,满足规范,设消防控制室。
但是火灾自动报警系统的总线却仅仅连接着消火栓按钮,联动控制台仅仅控制着消防泵,不知大家有什么指教,谢谢
附:06年也做过一所学校单体教学楼和为其设计的消防泵房,当时我犹豫再三,最终没有做消防控制室,审图也通过,验收也通过,可能是侥幸。
[
本帖最后由 yingzi123999 于 2011-5-21 17:48 编辑 ]
全部回复(56 )
只看楼主 我来说两句IP55防护等级 消防水泵控制柜 CCCF认证 检验报告
回复 举报
回复 举报