土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】只有消防泵房,消防控制室你做不?

【讨论】只有消防泵房,消防控制室你做不?

发布于:2011-05-21 17:44:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、工程概况
现在设计一座学校,8座楼,都是4~5层教学楼、办公楼、实验楼;查规范(民规13.1.3除外),不需要做火灾自动报警系统,无防排烟系统;只是有一栋教学楼体积超过1万立,水专业要做消火栓系统,在校区设消防泵房及消防水池。

二、问题
对于这种电气本可不做火灾自动报警系统的,而水设消防泵房的,消防控制室你做还是不做?

三、个人分析
我的分析如下:
1、GB50016-2006 11.4.3 设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防排烟设施的建筑,应设置消防控制室。
个人理解:此规范不需要设消防控制室。

2、GB50116-98 6.3.2 消防控制设备(条文说明,在消防控制室内……)对室内消火栓系统应有下列控制、显示功能:控制消防水泵的启、停;显示消防水泵的工作、故障状态;显示启泵按钮的位置。
6.3.1 消防控制室的控制设备应有下列控制及显示功能:控制消防设备的启停,并应显示其工作状态;消防水泵、防烟和排烟风机的启停,除自动控制外,还应能手动直接控制。

民规2008 13.11.1 仅有火灾自动报警系统且无消防联动控制功能时,可设消防值班室。
13.11.2 设有火灾自动报警和消防联动控制系统的建筑物,应设消防控制室;
13.11.7 消防控制室应具有接受火灾报警、发出火灾信号和安全疏散指令、控制各种消防联动控制设备及显示电源运行情况的功能。

个人理解:GB50116-98这两个条文是否可以这样理解,如果设消防控制室,那么就应该事先对消防水泵等设备的控制、监测等;如果不设消防控制室,那么就不需要对消防水泵等设备控制、监测。但也可以反过来理解,该规范既然已经要求消防控制室对消防水泵进行控制、监测,也就是说只要设消防水泵,相应就要设消防控制室,否则控制、监测等功能不能圆满实现。

3、04X501 P54消火栓灭火系统控制接口示意图,手动按下消火栓按钮——火灾报警控制器接受报警信号——确认火灾发生位置/模块自动控制启泵/消防控制台手动启泵……。
个人理解:按照本图集,需要设消防控制室。

四、结论
结论,安全第一,功能完善,满足规范,设消防控制室。
但是火灾自动报警系统的总线却仅仅连接着消火栓按钮,联动控制台仅仅控制着消防泵,不知大家有什么指教,谢谢

附:06年也做过一所学校单体教学楼和为其设计的消防泵房,当时我犹豫再三,最终没有做消防控制室,审图也通过,验收也通过,可能是侥幸。

[ 本帖最后由 yingzi123999 于 2011-5-21 17:48 编辑 ]

全部回复(56 )

只看楼主 我来说两句
  • shjangyangpump

    星三角降压+机械应急2_副本.jpgIP55防护等级 消防水泵控制柜 CCCF认证 检验报告 

    2022-04-17 10:30:17

    回复 举报
    赞同0
  • liye19861113
    liye19861113 板凳
    liye19861113 发表于 2017-3-31 11:00 GB50116-2013,3.4.1明确规定“具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护象中应设置消防对控制室”。也就是 …不客气地说,不设置火灾自动报警系统的项目,甚至不用理会GB50116。这一点,看看总则里关于本规范的适用范围就清楚了。当然了,各地甚至各审图工程师对规范的理解都不一样。上了火灾自动报警系统甚至是消防控制室,自然更容易通过外审。小弟初入此行,欢迎各位专家、前辈批评指正。谢谢大家
    2017-03-31 11:08:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有功波动会引起无功波动嘛

现在的港口或者矿山会大量的使用起重机,现如今随着电力电子技术的发展,变频器使用IGBT器件用PWM或者矢量控制,可以控制起重机的功率因数很高。但是通过对现场的了解,在使用这种高功率因数的起重机时,当数量达到一定程度时会使矿山或者港口等的供配电系统发生电压闪变,大家都知道电压闪变是有无功功率引起的,那么就是说起重机在工作过程中产生的较大的有功冲击引起了无功冲击,但是有功冲击如何引起无功冲击的,这个机理是什么,是由于较大的有功冲击在系统中传递过程中通过感性的系统阻抗时一部分转化为无功功率了吗?请大家一起商讨商讨,呵呵

回帖成功

经验值 +10