请教:住宅小高层楼房每户电度表集中放置问题现在住宅小高层(20层)建筑的每户电度表部分及配套的配电室部分,均有电力部门统一设计、施工。根据地区不一样每平米的价格不一,我们河北是每平米/75元。电力部门要求:电度表统一放置,每单元放于一层或地下配电间中。一是就近安装可便于管理,二是我认为主要省钱。 像一栋为每层两户的还好说,表不是太多,楼层高也可多层统一放置,如:五层一放等,可要是一栋每层为4-6户的,就是多层统一放置,也是不现实啊,表太多,只能每层放置了。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
chenkeshuo
沙发
学习了。。我们这边一般好像都是4米以上
2011-09-01 20:48:01
赞同0
-
sjycjm
板凳
层高计算按配电装置顶端距楼板底不小于0.8米距梁底不小于0.6米即可。