1.中压一般5P20就可以。2. 这路的速断保护要先算出来。3.速断值X2,除以20,得到CT一次电流。4. CT容量看你的电缆和保护负荷,柜内的保护,15VA一般都够了。大致原则是这样的。
主题
回复
粉丝
建筑智能化
12.41 万条内容 · 402 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(3 )
1.中压一般5P20就可以。2. 这路的速断保护要先算出来。3.速断值X2,除以20,得到CT一次电流。4. CT容量看你的电缆和保护负荷,柜内的保护,15VA一般都够了。大致原则是这样的。
那再请问 一次电流的额定值是 CT的变比吗?如果是那么短路电流为21kA的10kV,出线变比为300/5A的怎么考虑?