悬挑阳台,挑出820,阳台长4680.
梁主筋下,每隔100植一根900的直径9的带肋钢筋。植入深度100.结构胶。
计划混凝土100.钢筋上30,下70
筋现已植好,今天踩了一下钢筋,感觉9的钢筋好软。这样的钢筋布置有问题么?
  • constructional
    不符合规范要求,锚固植筋太少,一般是不小于15d,砼强度等级不低于C25.
    2011-05-20 17:10:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2103 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

心有顾忌,急请教老师们,植筋阳台的钢筋问题

植筋挑阳台,钢筋布置有没问题植筋挑阳台,挑出部分820,阳台长4680。在梁的主筋下植筋,每隔100植一个直径9的带肋钢筋,植入深度约100,结构胶。计划混凝土厚100,钢筋下70,钢筋上30。我踩了一下,感觉9的带肋钢筋好软。心中点顾忌。劳驾老师们帮忙分析一下,这样设钢筋,安全有问题么?