有一个厂区 部分单体按要求做了消防报警 主控制室在门卫 厂区有一个独立消防水泵房, 请教消防水泵房内的消火栓泵\喷淋泵\压力开关等是否要做和消防联动?

全部回答(5 )

  • zhuwensh
    肯定要做消防联动,消防水泵、防烟和排烟风机的启、停、除自动控制外,还应能手动直接控制。消防控制室内,对自动喷淋灭火系统应有下列控制、监测功能:总线自动控制系统的启、停;直接手动控制喷淋泵的启、停。湿式自动喷水灭火系统中设置的水流指示器,不应作自动启动喷淋水泵的控制设备;报警阀压力开关应控制喷淋水泵自动启动。
    2011-05-29 09:16:29 来自 PC 评论 举报
  • netling
    这个一定得有,否则消防信号来了,泵不启动,那怎么办呢
    2011-05-27 12:33:27 来自 PC 评论 举报