土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
消防和喷淋泵合用,如何确定水泵流量?
消防和喷淋泵合用,如何确定水泵流量?
最近做一活,由于地下水泵空间有限,拟采用消防和喷淋泵合用,如何确定水泵流量,望各位高人出手襄助.
另没有生活水池,拟采用无负压水罐供水,这种做法有哪位做过没?
发布于
2006-05-03 01:13:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
yanglan
可以合用的,规范上没有规定死,留有余地。
我在石化项目里经常这样用
2007-03-20 18:26:20
来自 PC
评论
举报
lixy5618
消火栓泵与喷林泵合用,有的地方允许,有的不允许,我曾经做过安徽的一个高层办公楼,当地审图不允许合用,你最好与当地的消防部门或审图单位沟通一下.如果合,消防用水量应取灭火时流量叠加的最大直
2007-03-20 15:14:20
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
gwf2004
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
28
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 713 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(13 )
我在石化项目里经常这样用