消防和喷淋泵合用,如何确定水泵流量?
最近做一活,由于地下水泵空间有限,拟采用消防和喷淋泵合用,如何确定水泵流量,望各位高人出手襄助.
另没有生活水池,拟采用无负压水罐供水,这种做法有哪位做过没?
发布于
2006-05-03 01:13:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
yanglan
可以合用的,规范上没有规定死,留有余地。
我在石化项目里经常这样用
2007-03-20 18:26:20
来自 PC
评论
举报
lixy5618
消火栓泵与喷林泵合用,有的地方允许,有的不允许,我曾经做过安徽的一个高层办公楼,当地审图不允许合用,你最好与当地的消防部门或审图单位沟通一下.如果合,消防用水量应取灭火时流量叠加的最大直