土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求教ABB的E开关控制回路监视继电器的选型问题

求教ABB的E开关控制回路监视继电器的选型问题

发布于:2006-05-03 01:02:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
ABB的E开关控制回路监视继电器HWJ和TWJ的选型问题:
问题是这样的:设计院设计图中选用的HWJ和TWJ为一中间继电器,其内阻15K,控制回路电压为110V,结果在要出厂时的实验中发现,这两个继电器不能动作,经测量,HWJ和TWJ的线圈电压约为40~42V。经重新选用一个内阻达30K的中间继电器,这时,开关的跳合闸回路直接经HWJ和TWJ的线圈接通,开关动作,经测量,HWJ和TWJ的线圈电压约为1~2V。和ABB公司的服务人员联系也没有处理好。现在这个问题很急,请熟悉ABB的E开关高手解答。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hkshaochanggen


    问题是找不到一个能匹配的继电器。
    2006-05-06 18:58:06

    回复 举报
    赞同0
  • luoxm
    luoxm 板凳
    我同意三楼的看法,因为我们前段时间的一个产品与ABB互感器也存在信号不稳定,也没有找到原因,最大的可能是匹配问题啦!!
    2006-05-06 14:06:06

    回复 举报
    赞同0