caifeilong
沙发
同样7.2中的其他规定也可以同样理解。
2003-03-04 22:08:04
赞同0
-
caifeilong
板凳
请注意,phosgene7的观点是完全错误的!!!
2003-03-04 21:52:04
赞同0
加载更多如果有可能请参看NFPA13,会对国内规范的理解有帮助,因为我的规范多抄自那里,但为省事删除了很多说明和解释,导致许多模糊和错误的认识。
回复 举报
7。2。1是取自NFPA,其基本依据是普通喷头的布水形状。由于喷头布水是伞状的,因此靠近梁时,喷头就应减小离梁底的距离,以避免布水被遮挡。此条可以这样理解:
1。如满足7。2。1则梁一侧布置的喷头布水不会被阻挡,则梁另一侧喷头可继续按正常两喷头间距布置,即忽略梁的存在。
2。如果不满足7。2。1则必须在考虑梁对喷头布水的阻挡,因此在梁的另一侧的第一个必须按喷头到墙的间距要求布置。
回复 举报