土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 规范7。2。1条,喷头布置

规范7。2。1条,喷头布置

发布于:2003-03-03 08:55:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

规范7。2。1条,喷头与梁的水平距离a小于规范值当然不行,梁影响了另外一面的喷水,但大于规范值我想不到有什么问题,哪位兄台能说明下吗?又如有一梁将喷头分成左右两边,左边喷头溅水盘与梁底面的距离为0。35m,按规范值1。2《a<1.5;那么右边喷头与梁的距离应为多少?a.3.6-1.4=2.2m b. 1。2《a<1.5
你们平时是咋样做的,说下你的做法吧!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • caifeilong
    caifeilong 沙发
    同样7.2中的其他规定也可以同样理解。
    如果有可能请参看NFPA13,会对国内规范的理解有帮助,因为我的规范多抄自那里,但为省事删除了很多说明和解释,导致许多模糊和错误的认识。
    2003-03-04 22:08:04

    回复 举报
    赞同0
  • caifeilong
    caifeilong 板凳
    请注意,phosgene7的观点是完全错误的!!!
    7。2。1是取自NFPA,其基本依据是普通喷头的布水形状。由于喷头布水是伞状的,因此靠近梁时,喷头就应减小离梁底的距离,以避免布水被遮挡。此条可以这样理解:
    1。如满足7。2。1则梁一侧布置的喷头布水不会被阻挡,则梁另一侧喷头可继续按正常两喷头间距布置,即忽略梁的存在。
    2。如果不满足7。2。1则必须在考虑梁对喷头布水的阻挡,因此在梁的另一侧的第一个必须按喷头到墙的间距要求布置。
    2003-03-04 21:52:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋顶水箱

在四川地区,屋顶水箱为什么生活用水与消防用水要分开设置成两个水箱,而不能设置成合用水箱?

回帖成功