土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 支座刚度问题

支座刚度问题

发布于:2011-05-20 11:56:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问各位高手,主梁的刚度与次梁刚度之比应大于多少倍,才能视为固定支座.
谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • glxfl
    glxfl 沙发
    你指的是什么刚度?
    2011-05-23 10:39:23

    回复 举报
    赞同0
  • constructional
    一般要大于3倍才可以近视固定端,这种情况较少,往往可以按固定端计算,然后在进行调幅,或者按铰支再按构造配置钢筋。
    2011-05-23 10:28:23

    回复 举报
    赞同0