发布于:2011-05-20 11:37:20
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
有一电梯,采用VVVF,其供电回路上安装了电气火灾检测(漏电检测),系统检测到漏电电流超过1000mA,经逐一断开各路开关检测,电梯电机回路(变频器控制)为180mA,底坑照明为30mA,轿厢照明回路为990多mA,但是该轿厢照明回路装有的漏电开关(30mA级)并不跳闸,换了三个漏电开关也都不会跳闸,用钳表检测显示只有约20mA,电气火灾检测设备经厂家返厂检测也是正常。请教是怎么回事?厂家说变频器会产生高频漏电电流,但查了资料,也没那么大啊,而且现场显示的是轿厢照明回路漏电电流特别大!!太郁闷了,都不知如何是好,如何解决???请各位专家指点!!!
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报