甲类仓库:45*18=810平(单层)
甲类厂房:25*40*4=4000平(四层)
丙类仓库:2200平
请问这些建筑都要喷淋保护么?设置危险等级如何选用?用K=80普通型喷头还是K=115快速响应喷头呢?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    甲类:闪点低,不是燃烧是爆燃。自喷不管用。规范从没提到甲类用自喷。醒醒吧!
    2017-04-14 17:28:14

    回复 举报
    赞同1
  • jian_cong
    jian_cong 板凳
    开玩笑,甲类车间不做喷淋?你是做设计的还是甲方?查查《建规》什么是甲类仓库?
    必须得做!由于甲类物质一般都是易燃易爆,正如前面有TX说的,做泡沫雨淋。
    2011-06-14 08:58:14

    回复 举报
    赞同1