土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 洁净区调压差怎么来调

洁净区调压差怎么来调

发布于:2011-05-20 11:20:20 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
我想问一下各位高手 洁净区调压差的时候 空调是应该走自动还是手动 频率怎么定 现在厂家再调老感觉不对劲

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • pensiy
    pensiy 沙发
    看机组风量多大 然后室内需要风量多大范围 变频机组取一个数 40-50频滴 各个阀门不要开到最大或者最小 然后风量罩测取各个风口的风量 并且调节 达到室内换气次数的要求 然后调节回风阀 达到压差需求 可能7-6 6-5 5-4 4-3 3-2 2-1 1-室外的压差一顺的调试达到要求 你会发现 回头再来测试7-6 等等压差又都变动了 并且风量罩测试的风量都会有多少变动 所以之前要留有余量 压差慢慢调试 扫地条调压差很管用
    2017-07-08 10:52:08

    回复 举报
    赞同0
  • iongjiang
    iongjiang 板凳
    总结不错。
    2017-07-05 13:51:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政工程施工

返回版块

15.09 万条内容 · 378 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于铜止水加工设备

无论是混凝土重力坝、混凝土拱坝、面板堆石坝都需要铜止水,我在网络上搜索了很多资料,发现都不是太明确现在最先进的铜止水加工设备,2000年左右出现的滚压式加工设备应该是比较先进的,请教各位网友关于铜止水加工设备的型号和厂家!

回帖成功

经验值 +10