土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁柱砼等级相差2级施工没按图施工如何加固处理
砼柱C35,梁砼等级C25,施工图上大样说明分开梁柱节点部分砼等级按柱施工,但是施工没有按图,按梁C25施工
现在质检站柱抽芯砼等级不满足,请问各位有遇到过这种情况吗,一般怎么处理,现在要设计处理意见单,该加固呢,还是同意此施工,不用加固。

全部回答(1 )

  • constructional
    如果是在节点核心区抽芯不合格那就很难加固,如果在柱中间抽芯不合格,那就要重新让设计院复合,能不能满足要求,若不能采取加固措施。在节点处一般勉强说得过去。
    2011-05-23 11:42:23 来自 PC 评论 举报