土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教 消防立管顶设的自动排气阀有什么作用?

请教 消防立管顶设的自动排气阀有什么作用?

发布于:2006-05-02 18:31:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防立管顶设的自动排气阀有什么作用?
如果不设自动排气阀会产生什么后果
谢谢解答

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangshilong-2001
    谢谢4楼的解答
    2006-05-04 14:17:04

    回复 举报
    赞同0
  • shaggy0101
    shaggy0101 板凳
    如果消防系统有稳压装置(带气压灌)管网内气体会比较多,如果再有分区减压,管内气体对减压阀会有负面影响(可看标准图集减压阀气蚀曲线表),另外气体也会影响水流状态,增大管道的压力负荷。
    2006-05-04 13:53:04

    回复 举报
    赞同0