一台顿汉布什的风冷螺杆(型号:ACDSX210)的设备有以下故障:一送控制电源一号系统风机全部运转,一号系统压缩机星形启动,但不会转为三角型运转;PLC上的15个输出灯全部亮;所有的探头数据全部为零;1、7、11、12、17、23同时报警。有时送控制电源,没出上面的故障,但有15报警,开不了机。数字量输入(一)交替显示2号压缩机保护故障和过载故障,显示故障代码一直是15。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳1、串气。包括活塞环损坏,吸、排气阀片损坏,缸套垫损坏、安全阀损坏等原因造成的高低压串气。
2、冷却不好。包括缸盖、油冷却器断水或水流不畅。
3、吸气过热度过大。