电气工程
\
供配电技术
\
急!请问20KW三相加热棒应该用多大的铜芯线
急!请问20KW三相加热棒应该用多大的铜芯线
我同学在工厂接了一个电气控制柜,主要是用来控制20KW的加热棒的,加热棒不是长时工作的,基本上是1个小时工作30分钟,只要打到设定的温度就停止加热,我想问下这个加热棒应该采用多大的铜芯线?他居然用的2.5平方的铜芯线,会不会有问题?现在控制柜已经被发走了,真不知道怎么办?
发布于
2011-05-20 08:37:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
lifestyle1
是的,我问了下情况,他们那边50KW的加热棒是分两个的,由两个交流接触器控制,最开始我听到他们50KW的加热棒用6个平方的铜芯线都吓了一跳,后来才知道是功率较小的那跟使用的。但是他们的20KW加热棒确实是单个的,只要加热就是20KW,2.5平方的铜芯线我真担心能不能承受测住
2011-05-20 12:38:20
来自 PC
评论
举报
tianwei19820725
看工艺要求,电加热丝一般不会同时都开,可以和工艺专业沟通一下,有的时候甲方也会有这方面的要求,但作为设计人员,还是做得保守一点好
2011-05-20 11:27:20
来自 PC