我现在做了一栋高层,地上33层,地下4层,做的是平板式筏板基础,我们总工让做1900厚的板,配筋大部分是构造,现在甲方让修改成1500厚,我在JCCAD里单墙冲板结果为
+------------------------------------------------------------+
+ JCCAD 计 算 结 果 文 件 +
+ +
+ 工程名称: 000 +
+ 计算日期: 2011- 5-19 +
+ 计算时间: 22:40: 9.85 +
+ 计算内容: 单片墙体对对筏板的冲切计算 +
+------------------------------------------------------------+
单片墙体对筏板的冲切计算按照GB50010-2002的7.7.1-1公式进行.
Fl≤0.7*βh*ft*η*um*h0
η=min(0.4+1.2/βs,0.5+as*h0/(4*um))
注:βs不宜大于4。本程序没有使用该限制条件.
now FL p0 βh ft βs as η um(m) h0 Rl/Fl
39 flmax= 4552.
44 flmax= 3832.
61 flmax= 4545.
80 flmax= 3805.
我改为1900厚结果为
+------------------------------------------------------------+
+ JCCAD 计 算 结 果 文 件 +
+ +
+ 工程名称: 000 +
+ 计算日期: 2011- 5-19 +
+ 计算时间: 22:42:49.87 +
不知道pkpm结果结果是什么意思?请教大家
支持(0) 中立(0) 反对(0) 单帖管理 举报帖子
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
转到混凝土吧~那里人多点儿~~
我上次就这样~~哇咔咔~~
回复 举报