【请问】关于电压和电流N的接地点的问题
【请问】关于电压和电流N的接地点的问题
我看有篇文章写的,用于主变差动保护的二次电流互感器接线的N要统一到主控屏内同一点接地
电压互感器的接线的N也要到主控屏内同一点接地
请问有什么讲究没有。谢谢。。
发布于
2011-05-19 21:55:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
zgx8777
两点接地的话,因为接地点不同,接地电阻也会不一样,雷击干扰下两个接地点产生电位差,保护误动可能性增大!
2011-05-24 16:10:24
来自 PC
评论
举报
zyz8438
嗯,微机保护也是有这么个要求。规范中就是这么要求的。
但我之所以只说传统的电磁式继电器保护,而不说微机保护,是我个人认为,微机式的差动保护,实际上高中低压三侧的CT并没有直接的电的联系,差流是通过软件计算得出的。所以三个CT独自接地,不会有分流的产生。
我至今还没有理解规范中这个地方的要求!
2011-05-24 15:08:24
来自 PC
评论
举报
加载更多