土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请问】关于电压和电流N的接地点的问题
我看有篇文章写的,用于主变差动保护的二次电流互感器接线的N要统一到主控屏内同一点接地

电压互感器的接线的N也要到主控屏内同一点接地

请问有什么讲究没有。谢谢。。

全部回答(9 )

  • zgx8777
    两点接地的话,因为接地点不同,接地电阻也会不一样,雷击干扰下两个接地点产生电位差,保护误动可能性增大!
    2011-05-24 16:10:24 来自 PC 评论 举报
  • zyz8438


    嗯,微机保护也是有这么个要求。规范中就是这么要求的。

    但我之所以只说传统的电磁式继电器保护,而不说微机保护,是我个人认为,微机式的差动保护,实际上高中低压三侧的CT并没有直接的电的联系,差流是通过软件计算得出的。所以三个CT独自接地,不会有分流的产生。

    我至今还没有理解规范中这个地方的要求!
    2011-05-24 15:08:24 来自 PC 评论 举报