土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 请帮我看看这样的结果合适不合适

请帮我看看这样的结果合适不合适

发布于:2011-05-19 19:03:19 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
因客户要求,二层框架,8度,2级。项目在四川
场地类别:二类,风B,基本风压0.3。特征周期0.40。
下面上图:请高手帮忙看看。。。。。。。。。。。。
反应力.jpg
剪力.jpg
倾覆弯矩.jpg
位移.jpg
位移角.jpg

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.3357 95.84 0.84 ( 0.01+0.84 ) 0.16
2 0.3311 5.10 1.00 ( 0.99+0.01 ) 0.00

地震作用最大的方向 = 2.082 (度)

抗震规范(5.2.5)条要求的X向楼层最小剪重比 = 3.20%

X 方向的有效质量系数: 93.30%
抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 = 3.20%

Y 方向的有效质量系数: 77.56%
我捡了些比较重要的数据请高手帮我看看。。。。。
还可不可以优化。。。。。。。。。。。。。。。。
拜谢拉。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

反应力.jpg


剪力.jpg


倾覆弯矩.jpg


位移.jpg


位移角.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • mokatsch
    mokatsch 沙发
    这也是我的问题所在。。。。
    毕竟只有2层。。。。需不需要用高规。。。。
    唉。。。干私活不好搞啊
    2011-05-20 17:25:20

    回复 举报
    赞同0
  • nstopwuyp
    nstopwuyp 板凳
    你的模型参与计算的振型数太少了,导致Y方向的有效质量系数小于90%,这就不对了。
    2011-05-20 16:28:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 520 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPM新手求助

装软件的时候有一个提示SmartCardReader找不到,没有办法安装~求助!怎么办?还没有找到这个驱动,请高手指点

回帖成功

经验值 +10