我原设计PC级双切装置前设隔离开关,审图时老总要求PC级双切装置前设断路器,我不知道为什么,请教各位大侠了,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
严格的讲,MCB的分断能力应该是指其分断容量,是一个电压与电流的乘积。显然,开断容量与电压是有关的。
只是一般而言,MCB应用在一定的电压等级系统中,电压基本认为是一定的,此时我们最关心的便是MCB的分断电流的大小了。这也是很多人把分断电流大小基本等同于开断容量的原因。