我画的的一个系统图 大家看看 给点意见!谢谢!
我画的的一个系统图 大家看看 给点意见!谢谢!
我画的的一个系统图 大家看看 给点意见!谢谢!
这个电源是从杆式变压器上接线的0.4KV低压
发布于
2011-05-19 16:53:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
rk5707
1、控制电缆不明确,也没有控制电缆的具体序号及控制电缆的型号。
2、站场所有的电力设备的金属部分如电动机等的底座和外壳、配电箱的框架、互感器的二次绕组、电缆外皮、穿线钢管等均应接地。
3、动力系统图上面没有表示控制电缆。
4、室内照明图应该做室内照明系统图。
5、站内所有的电缆应该做一张电力电缆表,这样才能知道电缆的工程量。
6、动力系统图上面没有表示每个泵的电缆套管是多大?
7、控制电缆型号表示错误。
变压器电缆3X35+2X16 不符合设计规范
PE-TMY-20X3 不符合设计要求
TM125A/4P 和设计要求不符合
电流互感器 300/5A
电流表 0~200A
GCS设计方案号有误
2011-05-20 14:50:20
来自 PC
评论
举报
zhs6189
避雷器还带个开关,没见过。
2011-05-20 14:01:20
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
rk5707
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
159
回复
2233
粉丝
117
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(14 )
