土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 上下通气不咳嗽

上下通气不咳嗽

发布于:2003-03-02 10:01:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
按规范DN100排水立管流量超过4.5L/S时需设专用通气管,当立管采用DN150时排水流量超过10L/S时需设专用通气管,而一般高层住宅卫生间排水立管流量远达不到10L/S,是否高层住宅卫生间排水立管如采用DN150就可以不设专用通气管?一般在何种情况下采用DN100立管并设专用通气管?在实际工程中各位是怎样做的?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zjf2002
    zjf2002 沙发
    147,369
    2003-05-17 10:25:17

    回复 举报
    赞同0
  • waterismoney
    waterismoney 板凳
    记得好象是96年(或更早)的 给排水杂志 上有 倪所能 先生的一篇文章,专门分析了双管(DN100)跟单管(DN150)的比较,结论是DN150更优,有空不妨去找来翻翻看!
    2003-05-17 01:06:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1326 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

综合沉淀池怎么设计?

由水库取水,仅经过综合沉淀池(消毒也在此池中)处理后就加压供水.这种综合沉淀池怎么设计,有没有这方面的资料.请有这反面经验的谈谈思路.

回帖成功

经验值 +10