土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 锅炉房里总等电位联结与局部等电位联结

锅炉房里总等电位联结与局部等电位联结

发布于:2011-05-19 16:11:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
锅炉房里有一总配电箱,做了总等电位箱MEB,有两台燃气锅炉,我做了一个LEB,采用BV-1X6将锅炉金属外壁与LEB联结,然后通过BV-1X16将LEB与MEB联结,请问这时LEB还需要通过扁钢与基础接地扁钢相连接吗????或者我可以直接把LEB取消掉,直接用BV-1X6将锅炉金属外壁与MEB做等电位联结??不知两种方式是否可行

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 踏雪
    踏雪 沙发
    接地扁铁----MEB----LEB---锅炉1、锅炉2
    锅炉1接到LEB上,锅炉2也接到LEB上,LEB与MEB相连,最后连到接地扁铁上即可。
    2011-06-09 15:26:09

    回复 举报
    赞同0
  • 湘南防雷
    湘南防雷 板凳
    在场地许可情况下,可以直接把LEB取消掉,直接用BV-1X6将锅炉金属外壁与MEB做等电位联结,但是从MEB出来至2锅炉金属外壁,要采取并联不得串联。
    2011-05-21 13:47:21

    回复 举报
    赞同0