土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 住宅热暖,单独锅炉,室外热网设计疑问

住宅热暖,单独锅炉,室外热网设计疑问

发布于:2011-05-19 15:57:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
总建筑面积约6万平米,6层住宅,室内地暖。室外热网的供回水温度按50/40设计吧?也就是说锅炉房供回水温度按50/40设计?请多指教,谢谢
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    锅炉供水稳定不会是50度,除非是真空锅炉。需要设置换热器或混水装置。如果每栋楼都设置,维护麻烦。如果集中设置,室外管网尺寸较大,自己选择吧。
    2011-05-20 17:32:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 557 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

问地暖系统每个房间是否设温控器?

一、水地暖A是否需要每个房间配温控器,如果配的话温控器控制的是什么?是分集水器上的阀门吗?B是否有必要这么设?C还有一种温控器好像是接到燃气炉上面的,主要控制燃气炉的参数,这个温控器与A中的温控器有什么不同?

回帖成功

经验值 +10