土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 如何确定框架剪力墙带转换层的抗震等级
请各位专家指教,6度区框架-剪力墙结构,高度小于60m的18层高层建筑,框架-剪力墙中部分(大于8%)剪力墙未落地,转换层在二层,如何确定各部位框架、剪力墙、框支框架的抗震等级?谢谢

全部回答(1 )

  • beyondly322
    框支框架二级,剪力墙底部加强区三级,一般部位四级,普通框架四级!!
    最好是调整结构布置,不转换,框剪结果,才18层,剪力加在楼梯电梯井附近,和四大角部的话数量应该够了啊,应该不用转换的撒。难道你那个是住宅项目,不是公建?

    [ 本帖最后由 beyondly322 于 2011-5-19 15:26 编辑 ]
    2011-05-19 15:24:19 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10