锅炉房防雷接地今天做锅炉房防雷接地,锅炉房具甲方提供,拥有1台4T燃气锅炉,一台6T燃气锅炉,之前我按常规三类防雷来做,设计说明时将锅炉房锅炉及设备利用BV-1X6还是1X16??穿20钢管与总等电位箱联结。但是校核图纸的人说问问这个锅炉房的建筑等级?第一次做,不知他是什么意思,今天就又研究了下,关于火灾危险区域划分,2区:在正常情况下不可能出现而在不正常的情况下偶尔出现爆炸性气体混合物的环境。我在想这个锅炉房是燃气锅炉,虽然也需要电,那这个锅炉房不就是属于2区了吗?这样就是第二类防雷建筑物了啊???请问我的判断对吗???有做过锅炉房防雷接地的朋友支支招啊!!!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板12.7.1.电子设备接地系统应符合下列规定:
3.除另有规定外,电子设备接地电阻值不宜大于4Ω。电子设备宜与防雷接地系统共用接地网,接地电阻不应大于1Ω。当电子设备接地与防雷接地系统分开时,两接地网的距离不宜小于10m。