多层联合接地电阻要求的1Ω规范标准在哪?

发布于:2011-05-19 11:45:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
现在每次做多层方案,防雷都要求接地电阻定为1Ω,而施工方又说达到这个数值有点玄,一不小心就超。

我去查规范,除了有火灾报警系统,弱电配线独立电源,智能建筑有明确的1Ω标准值,一般多层哪里要求1Ω了?

请大家解惑

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    《民用建筑电气设计规范》
    12.7.1.电子设备接地系统应符合下列规定:
    3.除另有规定外,电子设备接地电阻值不宜大于4Ω。电子设备宜与防雷接地系统共用接地网,接地电阻不应大于1Ω。当电子设备接地与防雷接地系统分开时,两接地网的距离不宜小于10m。
    2011-05-19 16:45:19

    回复 举报
    赞同0
  • 混在电气
    混在电气 板凳
    单单就防雷接地电阻而言是不要求达到1欧姆的。可是你也说了火灾自动报警等要求1欧姆,如果共用接地系统当然就要求1欧姆了。现在都提倡共用接地系统,所以自然就习惯这样做了,除非你做多个接地系统。
    2011-05-19 14:23:19

    回复 举报
    赞同0