土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 带裙房的高层建筑塔吊及施工电梯如何设置
施工中遇到一个问题请各位指教!
设计图纸中高层住宅带三层裙房,裙房四面尺寸均大于标准层,且突出较大。如以裙房为基准则塔吊与施工电梯均距标准层较远,请问该如何处理?

全部回答(3 )

  • banmianshou
    同意楼上的建议。我们这里也是这样留设的
    2011-10-23 11:47:23 来自 PC 评论 举报
  • yukai7922
    那就直接留在裙楼里,确定好出裙楼后与主楼,扶杆连接的位置与距离,就可以定位了。
    洞口处理建议按后浇带的形式处理,四圈作防水处理更好,待塔吊、电梯拆完后,再行支模、浇砼。
    塔吊从基础设置,施工电梯从一层设置,需注意的是:施工电梯设置在一层楼面上,需进行荷载验算,该加固的加固。