土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防爆厂房安全区问题求教
我现在有个氨合成厂房,以前从来没做过防爆的厂房想请教高手。
厂房里可以建配电室么?如果不可以,那厂房外多远建才可以呢? 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB 50058-92中这点始终看不出确切的数值。
谢谢!

全部回答(7 )

  • xb950528
    考虑附加2区,配电室地面比室外高0.6M
    2013-08-14 11:55:14 来自 PC 评论 举报
  • 土工小工人
    可以,但配电室要布置在爆炸危险区域外。
    2013-08-14 11:13:14 来自 PC 评论 举报