土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教10kV柜子额定电流4000A时,母排尺寸问题

请教10kV柜子额定电流4000A时,母排尺寸问题

发布于:2006-05-01 21:53:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教:
现有用户向我订购LZZBJ9-10 4000/5A 四绕组互感器。因通常BJ9型浇注式电流互感器只做到3150A,这次需特制。
请问这时通常柜子里和互感器连接的母排截面积多少、螺钉紧固用的四孔之间间距取多少。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wxrang16
    wxrang16 沙发
    不要因为考虑了成本,降低了产品的性能.
    2007-01-20 16:18:20

    回复 举报
    赞同0
  • liuyfmy77
    liuyfmy77 板凳
    好象是2*120*10
    2007-01-19 21:24:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于3只PT接星星接法的问题

现有个问题请教大家:3只UNE10(PT,一次单接线柱),用户要求接出星星接法,以往均为星星角接法,能不能实现,接出角接有没有影响