土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求教:关于空调冷冻水供回水管之间旁通管问题

求教:关于空调冷冻水供回水管之间旁通管问题

发布于:2011-05-19 09:14:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位前辈:
小弟才接手了一个物业工程前期介入的工作,成都天府软件园项目,问题是这样的,冷水机组冷冻水主出水管(DN500)与冷冻水泵进水管(DN500)之间接了一根DN300的旁通管,此旁通管上无任何阀门,小弟感觉这样接的话会造成水循环短路,大部分冷冻水将不进入分集水器,而直接在冷水机组与冷冻水泵小范围内循环,而设计师说这样做没问题。
小弟以前做的项目一般都是在此位置或分集水器之间安装一个压差旁通阀装置,解决供回水管之间压差问题。
具体详见附件照片
请各位前辈给分析一下利弊

旁通管.jpg

全部回复(95 )

只看楼主 我来说两句
  • kevin02
    kevin02 沙发
    典型的二次区域泵系统,没有什么问题。旁通管的作用只是作为一个平衡管的作用,保持一次冷冻机的流量。因为一次侧配置都是定流泵,二次则为变频泵,根据末端需求来变频,一次供给的流量不一定跟二次需要流量一样,所以存在一个矛盾,需要通过平衡管(也叫耦合管)来实现。
    2016-08-04 11:49:04

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1470247578428
    问题怎么解决
    2016-08-04 02:07:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 798 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教大家一个关于中央空调的问题:冬季时不制冷时中央空调能否可以断电

请教大家一个问题,现在我这边出现一个扯皮的事情:我这里中央空调是约克单冷型离心式冷水机组,现在机组启动不起来,约克公司售后人员说是去年冬季时我公司人员将空调电源断掉造成缺油,从而引起现在机组启动不起来的。要加油,需要花8000元。我想请教大家一下:1、中央空调机组是否永远不能断电。我认为在冬季又不用这个约克空调,应该可以将电源断掉的。2、如果要加油,是否需要花8000元?

回帖成功

经验值 +10