请问物资库战时通风 什么情况下可以不做排风?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • elephent
    elephent 沙发
    物质库是可以超压排风的,但是其进深有100多米,从主要进出口算,所以 我不确定 这样是否可以不设排风机?
    物质库战时是送风大于排风的嘛,所以 如果设置排风机的话,其排风量计算同人员掩蔽所,对不对?
    2011-05-19 01:55:19

    回复 举报
    赞同0
  • ahwangf126
    ahwangf126 板凳
    侧墙有窗,可满足平时通风和排烟,战时封堵。
    2011-05-19 01:07:19