土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 人防相关

人防相关

发布于:2011-05-18 23:41:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问物资库战时通风 什么情况下可以不做排风?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • elephent
    elephent 沙发
    物质库是可以超压排风的,但是其进深有100多米,从主要进出口算,所以 我不确定 这样是否可以不设排风机?
    物质库战时是送风大于排风的嘛,所以 如果设置排风机的话,其排风量计算同人员掩蔽所,对不对?
    2011-05-19 01:55:19

    回复 举报
    赞同0
  • ahwangf126
    ahwangf126 板凳
    侧墙有窗,可满足平时通风和排烟,战时封堵。
    2011-05-19 01:07:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于卫生间排风的问题,希望得到各位的帮助!

我是建筑专业,正在学习暖通。最近拿到一个医院综合楼图纸,病房内设计独立卫生间,排风采用新风换气。病房内卫生间的排风直接与新风系统做连接,引入了新风换气机。提出问题,设计院给的解释是已做防窜味措施,但图纸没有详解。这个措施是什么呢?希望各位帮忙解释一下。谢谢!

回帖成功

经验值 +10