变压器电抗怎么计算,公式中S2B,SB分别表示变压器低压侧额定容量,变压器额定容量,变压器低压侧额定容量怎么确定

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 炊烟111111
    炊烟111111 沙发
    X*=(XT*S2B)/(100SB),这个公式是我在查电动机启动检验公式时看到的,用在电动机启动检验母线电压中,确实是那么写的,举例也是那么算的,搞不明白
    2011-05-21 20:32:21

    回复 举报
    赞同0
  • y502x
    y502x 板凳
    1.双绕组变压器高压侧的额定容量\低压侧额定容量\变压器的额定容量是一样的..2.变压器的短路阻抗或者短路电压的百分比数值是一样的,3.标么值计算公式是X*=(XT%*Sj)/(100SB),通常选100MVA作为标准容量,则公式就是X*=XT%/SB,(XT%变压器短路电压百分比,Sj计算标准容量,SB变压器的额定容量).实际阻抗值Z=(Z%*SB)(100*Ib)(Ib为变压器的额定电流).