求教一起开关切除故障
有一用户企业设备运行时发现故障,工人手动拉开开关检修设备,再拉开关瞬间,引起我们电厂发电机负荷摆动,无功降低,照明瞬间变暗,发电机保护屏发PT断线,检查PT一二次开关掉闸,和上后正常,用户线路由35KV出线,接线方式为发电机接10KV母线,经变压器升至35KV母线,另外引起10KV一用户线路消谐装置动作,瞬间发接地信号,不知什么原因,大家分析下
发布于
2011-05-18 21:52:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
炊烟111111
哦,用户是电解槽有故障,他们说电解槽含有高谐波,我想知道在瞬时是不是有高次谐波产生,有没有根据呢
2011-05-19 21:59:19
来自 PC
评论
举报
lingxuct
“手动拉开开关检修设备,再(在)拉开关瞬间,引起我们电厂发电机负荷摆动,无功降低,照明瞬间变暗”
说话留着真正的原因,手动拉开关时发生了“短路同时又接地”的故障!