土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 分体式空调低压压力高

分体式空调低压压力高

发布于:2011-05-18 20:51:18 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
今天维修一台1.2匹的分体式壁挂空调,因低压管早先被人为因素压扁今天更换新的换上后对系统进行抽真空,灌注制冷剂,整机运行时低压压力4公斤,半个小时后低压压力突然上升至9公斤,听压缩机运行的声音感觉负荷很重,请问前辈们这是怎么回事?

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • luoruibiao
    luoruibiao 沙发
    同意你的看法
    2011-06-21 12:12:21

    回复 举报
    赞同0
  • boyquan1223
    boyquan1223 板凳
    这个问题值得学习,学习中!
    2011-06-07 22:16:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助

请问前辈们中央空调能把制冷剂收到蒸发器里吗? 能收具体怎么操作望前辈们赐教