【求教】关于速断保护动作的原因

发布于:2011-05-18 20:28:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
昨天炼钢厂的风机出线柜速断保护动作,保护装置记录的动作电流值为99.99,电流互感器变比为500/5.炼钢厂的10kv进线开关速断保护动作,110kv变电站的去炼钢厂的10kv出线开关速断保护动作.造成10kv系统电压闪络,与炼钢厂在同一母线上的其他出线因受电压突降影响负荷减少.将风机出线柜手车拉到试验位,其他开关恢复送电后一切正常.检测风机出线电缆绝缘电阻和耐压试验都未发现问题,风机电机也没有问题.未查出故障原因,今天将风机出线试送电,送电后运行正常.请教各位大侠速断保护动作的原因.

[ 本帖最后由 zam123 于 2011-5-19 21:40 编辑 ]

全部回复(56 )

只看楼主 我来说两句
  • jwssxyl888
    jwssxyl888 沙发

    2012-06-12 16:29:12

    回复 举报
    赞同0
  • tdqhappy0
    tdqhappy0 板凳
    风机这种负载有个特点,就是容易过电流
    2012-06-12 15:14:12

    回复 举报