土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容柜电流表大小的选择

电容柜电流表大小的选择

发布于:2011-05-18 19:38:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现在有一台6回路的电容柜 装30KVAR的电容 共补180KVAR 一台电容的电流是28.9 6台大概170几个电流 请问下大家 门板上要装多大的电流表?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    从楼主的 “一台电容的电流是28.9A”来看应是0.4KV,20 kvar的电容。
    30 kvar应是误打吧。
    2011-06-29 06:53:29

    回复 举报
    赞同0
  • wuchiqun
    wuchiqun 板凳

    我很想知道一台电客是20还是30kvar!如果30kvar那额定电流是43.5A*6=261A应选300/5或400/5的CT。
    2011-06-28 21:36:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆桥架和高压电容器之间的安全距离

问各位论坛高手,电缆桥架和35kV高压电容器的安全距离是多少?有没有相应的规范?附件说明:电缆桥架由夹层引上,上升到垂直高度3.7米,和高压电容器负荷开关支架上高度为3.5米的35kV电缆头相连,那么请问电缆桥架和电容器是否有安全距离要求,考虑桥架接地的话,电缆桥架也是接地体。请高手回答以及相应的规范解读,谢谢!

回帖成功

经验值 +10