土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 复合地基的抗震验算

复合地基的抗震验算

发布于:2011-05-18 18:53:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问各位同仁:复合地基如何进行抗震验算?
众所周知符合条件之后的天然地基应进行抗震验算,即上部荷载考虑地震组合,地基依据不同土质提高承载力1.0~1.5倍不等,详见《GB50011-2010》第4.2节。 而符合条件的桩基抗震验算是上部荷载考虑地震组合,桩基非液化情况下承载力提高25%。现探讨下面两个问题
1.复合地基是采用桩基(无论柔性桩或刚性桩)和(天然)地基土共同工作,如果,桩基是马,天然地基是驴,复合地基犹如骡子,---杂交产物,但抗震验算如何考虑?规范无明确规定,专家讨论很少,是按天然地基提高依据不同土质提高承载力1.0~1.5倍,还是按桩基仅仅提高桩承载力?亦或加权平均提高?请同仁讨论
2.地烈度地区,比如六度设防,上部荷载考虑地震组合后,荷载增值较小,而按规范地基或桩基调高很多,这样平时(没有地震情况下)基础安全度会降低,但规范并未要求取不利情况或两种情况都要计算,因而是否存在安全隐患,同仁如何掌握?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • chinalxb
    chinalxb 沙发
    个人设计时的采用方法:根据抗规4.3.12条进行抗震验算时抗震承载力系数取1.0~1.1,有下卧层时取1.0,无下卧层时按稍密的砂取1.1,同时尚应结合上部的建构筑物的受力情况、重要性等级适当给与调整。
    2014-02-18 07:59:18

    回复 举报
    赞同0
  • xrf1458
    xrf1458 板凳
    就算是调查,请大家给点意见吧!各位同仁不知复合地基抗震吗
    2011-05-23 19:05:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

设计部门应法定参加几次验收,哪专业参加?

依据《建筑工程施工质量验收统一标准》6.0.2条规定,地基(基槽)、基础、主体,设计单位应参加,6.0.4条(强条)规定,单位工程(竣工),设计单位应参加,有几个问题探讨:1.有桩基础工程,地基(基槽)验收还有吗?2.各项验收是否都是结构专业去?竣工验收有其他专业比如建筑去的吗?3.地下室(做防水)回填前是否各地质监站要求设计参加专项验收?4.各地质监站是否都很牛?

回帖成功

经验值 +10