航空障碍灯能使用薄壁镀锌电线管吗(JDG管)?
航空障碍灯能使用薄壁镀锌电线管吗(JDG管)?
RT,从电源出去到灯能使用JDG管吗?
发布于
2011-05-18 15:26:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
dianqipanli
其实你已经提到潮湿场所宜用SC管了。航障灯在屋顶,一年得被雨浇多少回,薄壁管几年就烂没了。
《民用建筑电气设计规范》
8.3.2
明敷于潮湿场所或埋地敷设的钢导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。
2011-05-19 16:01:19
来自 PC
评论
举报
netling
请教哪条规范说明敷不行啦,只记得电源采用该建筑最高等级电源,潮湿场所宜采用SC管
2011-05-19 11:39:19