建筑给排水规范,4.3.12规定了靠近排水立管底部的排水支管连接的垂直及水平距离的要求。

但是在实际工程中,对于“立管底部”产生疑问。

比如,一二层为商铺,三层以上为住宅。
那么住宅的排水管必须在二层顶部合并转走,此处算不算立管底部,三层排水支管接入是否考虑垂直距离。

请大家踊跃讨论,最好提出依据。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • nkw
    nkw 沙发
    个人觉得三层当然考虑与汇合管垂直距离的问题,到时候让你去三楼住
    2011-09-18 19:34:18