向各位同行请教一下:
住宅大型地下室(不是人防)的电工套管可以用JDG吗???规范有说法吗?
以前做的一般用焊接钢管,不知道JDG是否可行。
谢谢大家

全部回答(1 )

  • dianqipanli
    说的不是十分准确,地下室,没错;什么地方?明敷肯定不行;暗敷,在底板、地面(室外)也是不合适;如果是地下室顶板、暗敷,问题不大。