变压器变比为:220±2*2.5%/11,有载调压。

学了这么久的电,一直认为,这个意思是指变压器原边可以有五个档位,只是与无载调压的区别是可以带负载变化。

但是今天办公室一个前辈说,根本不是指只有五个档位,
例如我们当时正在调试的一个变压器,就有27个档位。和这个变比没有关系。


天啊,难道说,变压器可以在220±0.5%的位置运行吗?

请高手帮忙解释一下,或者说在哪本书里能找到相关的知识?

多谢了~~

<这个问题在楼下几个兄弟帮助下已经解决,这个变压器就是有27个位置,变比为220±13*0.689% 32 1,之所以认为是五个位置,是因为单线图有误>