一、建筑部分
1.防护单元内部不应设置沉降缝、伸缩缝,如需设置必须设置防爆沉降缝。
2.密闭通道、防毒通道、洗消间、滤毒室、扩散室等房间、通道,其墙面、顶面、地坪均应平整光洁、易于清洗。
3.人防地下室防护区顶部(除第2条中叙述个区域外)不允许用水泥砂浆粉刷或找平。
4.非活置式人防门下有门槛,门槛与地坪建筑高差应≧150mm;活置式人防门下无门槛,门框下边与建筑地坪同高。人防门框锚钩应伸入结构层内。
5.当防护密闭门设置于竖井内时,其门扇外表面不得突出竖井内墙面,防爆波活门应嵌入墙内。
6.在距人防门框四周20mm范围内墙面粉刷层不得超出门框角钢面。
7.平战转换预制构件应与工程同步做好,并设置构件的存放位置。
8.出入口式战时封堵处在非人防侧预留沟槽,预埋件锚钩应伸入结构层内;战时封堵框平时应采用刷漆或加钢丝网用水泥砂浆粉刷的处理方式,处理完毕后在两侧墙体标识“战时封堵”字样。
二、结构部分
9.钢筋砼结构构件纵向受力钢筋的锚固长度laF=1.05lad。
10.地下室基础底板上层筋必须从地基反梁上层主筋下部穿过,顶板下层筋必须从顶板反梁下层主筋上部穿过。
11.人防区顶、底板、临空墙必须设拉结筋(形式“S”型,≧φ6,﹫≦500mm梅花形布置)。
12.人防围护结构和密闭墙体门洞四角必须设置加强筋:长度1000mm,斜45º绑扎,墙厚≦400mm,每角2φ16;墙厚>400mm,每角3φ16。
13.被止水钢板割断的附墙柱箍筋应搭接焊在止水钢板上。
14.人防围护结构和密闭墙体(均为钢筋砼内墙)模板对拉螺杆不允许穿PVC套管,且螺杆中部应设止水片。
15.管割断的墙筋应点焊在穿墙管上。
16.梁与边柱交接处,外墙与顶、底板交接处钢筋构造要求为:

边柱外侧纵向钢筋伸入地、顶梁内的锚固长度应≧1.5lad,


当顶板厚度 <外墙厚度时,顶板上排筋伸入外墙内锚固长度应≧1.5lad,< ont>

当顶板厚度≧外墙厚度时,外墙外侧纵向钢筋伸入顶板内锚固长度应≧1.5lad,


外墙外侧纵向钢筋伸入底板内锚固长度应≧1.5lad。