关于污水的排出及附件的布置的问题。

发布于:2011-05-18 10:43:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、关于清扫口:《建筑给水排水规范》4.5.12,2中规定“在连接4个或4个以上的大便器的塑料排水横管上宜设置清扫口。”那么如图所示的排水横管上是否也应该设置清扫口呢?或是需要按照3中排水转角大于45度时设置检查口或清扫口呢?另外如果排水横管上连接的是大便槽是否也应该设置清扫口呢?
2、关于洗涤废水的排出:《建筑给水排水规范》4.1.3中规定“职工食堂、营业餐厅的厨房含有大量油脂的洗涤废水应单独排水至水处理或回收构筑物。”我认为只要是食堂,都会有含油脂的洗涤废水,为什么规范只规定职工的食堂的厨房洗涤废水单独排于水处理构筑物呢?另外现在正做一个工程,底层是洗碗间,二层是卫生间,那么该建筑的底层的污水是否要单独排至水处理构筑的呢?或是可以与二层的生活污水一起排出?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liyibing2006
    liyibing2006 沙发
    底层一般都单排的吧
    2011-05-18 17:48:18

    回复 举报
    赞同0
  • 飞天
    飞天 板凳
    1、关于清扫口 要设。可在第一个大便器后 45°转弯处设。 大便槽,如果横管很长,设,一般来说,不用设,可以将大便槽理解为一个大便器考虑。

    2 职工食堂、营业餐厅的厨房,可以理解为公共厨房,包括学校,幼儿园等,供多数人使用的厨房。基本上,除了住宅,公寓等接近家庭使用的厨房外,都要遵守此条。条文解释应该很清楚,此类厨房油污多,重,且比较聚集,不处理容易堵塞管道。

    你说的这个洗碗间,我认为不用单独排除,油污明显少于厨房,而且,现今洗碗,使用洗涤剂较多,产生的油污很少。

    不过,建议还是单独排除的污水管道,不要和二楼卫生间共用污水立管
    2011-05-18 15:13:18

    回复 举报