土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM独基计算书疑问

PKPM独基计算书疑问

发布于:2011-05-18 10:21:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
[承载力参数]

基地承载力计算采用的基础规范: 中华人民共和国国家标准GB50007-2002 --综合法
基地承载力特征值Fk(kPa): 200.0
宽度地基承载力特征值修正系数 ηb: 0.0
深度地基承载力特征值修正系数 ηd: 2.0
基底以下土的重度(或浮重度) γ(kN/m3): 20.0
基底以上土的加权平均重度 γm(kN/m3): 20.0
承载力修正用基础埋置深度 d(m): 3.0
单位面积覆土重(γ'H)(kN/m2): 自动计算

节点号= 1 位置:1:A C30.0 fak(kPa)= 200.0 q(m)= 3.00 Pt= 60.0 kPa fy=210 mPa

Load Mx'(kN-m) My'(kN-m) N(kN) Pmax(kPa) Pmin(kPa) fa(kPa) S(mm) B(mm)
0 -7.74 6.74 39.90 210.63 0.10 300.00 937 937
368 16.45 -4.12 574.78 333.07 266.56 300.00 1548 1548
369 27.52 36.39 432.90 359.61 138.38 300.00 1513 1513
370 -95.14 31.42 444.04 359.44 60.84 300.00 1719 1719
371 0.97 -42.19 629.08 358.76 237.97 300.00 1624 1624
372 123.62 -37.22 617.94 359.29 91.74 300.00 1932 1932
377 24.41 19.45 515.93 358.59 208.48 300.00 1519 1519
378 8.48 -27.70 633.64 349.25 248.70 300.00 1628 1628
379 -49.18 16.47 522.62 357.28 167.45 300.00 1607 1607
380 82.07 -24.71 626.95 357.32 143.14 300.00 1815 1815
381 29.06 35.53 463.55 359.63 149.15 300.00 1544 1544
382 2.51 -43.04 659.74 359.12 239.64 300.00 1660 1660
383 -93.60 30.56 474.70 358.98 75.26 300.00 1738 1738
384 125.17 -38.07 648.59 359.64 98.70 300.00 1958 1958*
441 33.43 41.95 430.24 464.55 113.37 390.00 1370 1370
442 -2.74 -48.97 675.53 467.76 274.01 390.00 1474 1474
443 -33.52 11.53 445.48 467.83 204.21 390.00 1270 1270
444 64.21 -18.55 660.30 467.72 201.44 390.00 1550 1550
445 36.09 49.81 410.62 463.67 80.74 390.00 1391 1391
446 -55.39 18.39 428.09 465.62 115.58 390.00 1362 1362
447 -5.40 -56.83 695.15 467.67 254.71 390.00 1519 1519
448 86.08 -25.41 677.68 467.42 160.50 390.00 1633 1633

fa=390是什么情况,怎么计算出来的?应该是300kpa

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • caihying
    caihying 沙发
    自己顶一下吧,
    查了工况,有地震力参与,是抗震承载力调整系数,*1.3=390kpa. <抗规> 4.2.3
    2011-05-25 08:23:25

    回复 举报
    赞同0
  • zhaozikangba
    zhaozikangba 板凳
    fa是修正后的地基承载力,200是修正前的地基承载力,300是修正后的地基承载力,390是???
    2011-05-19 10:03:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2100 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一下剪力墙底部加强区的问题

请问一下,剪力墙底部加强区和其上一层在混凝土等级,墙厚等方面要求必须一样么?比如,底部加强区C40混凝土,墙厚400,配约束边缘构件底部加强区上面一层,C35混凝土,墙厚400(或C40混凝土,墙厚300)同样配约束边缘构件,不知这样可不可行。请大家指点一下,这里先表示一下感谢。

回帖成功

经验值 +10